Zasilacz buforowy do SSP EN54C-10A - Pulsar
Zasilacze buforowe EN54C-10A przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC (±15%).
Do wyboru model: EN54C-10A17, EN54C-10A28, EN54C-10A40, EN54C-10A65.
Modele różnią się między sobą następującymi parametrami:
1. EN54C-10A17
- Prąd ładowania: 0,8 A
- Wymiary obudowy: 390 x 406 x 88 [mm]
- Akumulator: 17 Ah
- Praca ciągła lmax a: 9,2 A
2. EN54C-10A28
- Prąd ładowania: 1,2 A
- Wymiary obudowy: 425 x 411 x 178 [mm]
- Akumulator: 28 Ah
- Praca ciągła lmax a: 8,8 A
3. EN54C-10A40
- Prąd ładowania: 1,8 A
- Wymiary obudowy: 425 x 411 x 178 [mm]
- Akumulator: 40 Ah
- Praca ciągła lmax a: 8,2 A
4. EN54C-10A65
- Prąd ładowania: 2,6 A
- Wymiary obudowy: 416 x 618 x 180 [mm]
- Akumulator: 65 Ah
- Praca ciągła lmax a: 7,4 A
Parametry techniczne:
- Napięcie zasilania: ~230 V; 50 Hz
- Sprawność: 89% max
- Napięcie tętnienia: 30÷150mVp-p max.
- Zabezpieczenia: OVP, SCP, OLP, UVP, tamper
- Sygnalizacja: diody LED, panel LED
- Obudowa: Blacha stalowa - czerwony, zamykana na klucz
- Certyfikaty: Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628, Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3501/2019, CE, RoHS
- Warunki pracy: -50oC ÷ 40oC, 2 klasa środowiskowa
Specyfikacja techniczna:
EN54C-10A | |
---|---|
Ogólne | |
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 | A |
Praca chwilowa lmax b | 10 A |
Moc zasilacza | 284 W |
Napięcie zasilania | ~230 V; 50 Hz |
Sprawność | 89% max |
Napięcie wyjściowe w 20ºC |
|
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów | 300m Ohm |
Napięcie tętnienia | 30÷150mVp-p max. |
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 52÷85mA |
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów | -36mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC) |
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów | Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>32 V±2 V, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | Bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<20 V (± 2%) – odłączenie akumulatorów |
Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą |
|
Wejście techniczne EXTi |
|
Sygnalizacja optyczna |
|
Warunki pracy | 2 klasa środowiskowa (PN-EN 12101-10:2007), -50C ÷ 40C |
Obudowa | Blacha stalowa DC01, 1,0÷1,5mm, kolor RAL3001 - czerwony |
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja |
|
Specyfikacja techniczna: EN54C-10A
EN54C-10A | |
---|---|
Ogólne | |
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 | A |
Praca chwilowa lmax b | 10 A |
Moc zasilacza | 284 W |
Napięcie zasilania | ~230 V; 50 Hz |
Sprawność | 89% max |
Napięcie wyjściowe w 20ºC |
|
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów | 300m Ohm |
Napięcie tętnienia | 30÷150mVp-p max. |
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 52÷85mA |
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów | -36mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC) |
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów | Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>32 V±2 V, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | Bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<20 V (± 2%) – odłączenie akumulatorów |
Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą |
|
Wejście techniczne EXTi |
|
Sygnalizacja optyczna |
|
Warunki pracy | 2 klasa środowiskowa (PN-EN 12101-10:2007), -50C ÷ 40C |
Obudowa | Blacha stalowa DC01, 1,0÷1,5mm, kolor RAL3001 - czerwony |
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja |
|
Daniel Ochman Ekspert EC System