PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY
Zasilacz buforowy liniowy AWZ333 do CCTV - PULSAR
Zasilacz buforowy liniowy AWZ333 jest przeznaczony do zasilania CCTV, a także innych urządzeń, które wymagają stabilizowanego, nieprzerwanego napięcia o wartości 12V DC (+/-15%). W urządzeniu zastosowano liniowy układ stabilizacyjny, dzięki czemu dostarczane jest napięcie o mniejszym poziomie szumów, a także krótszym czasie odpowiedzi na zakłócenie, niż w przypadku stabilizatora impulsowego.
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora można ustalić w następująco:
*Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h
Prąd wyjściowy 1,4A + prąd ładowania akumulatora 0,9A
**Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi
1. Prąd wyjściowy 3A (bez akumulatora)
2. Prąd wyjściowy 2,6A + 0,4A prąd ładowania akumulatora
3. Prąd wyjściowy 2,1A + 0,9A prąd ładowania akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora wynosi max 3A.
Ewentualny zanik napięcia sieciowego powoduje natychmiastowe przełączenie na zasilanie z akumulatora. Zasilacz został umieszczony w obudowie wykonanej z metalu i posiada miejsce na akumulator 17Ah/12V. Urządzenie wyposażone jest w TAMPER sygnalizujący otwarcie drzwiczek.
Parametry techniczne:
- Zasilanie: 230V AC 50Hz (-15%/+10%)
- Typ zasilacza: A(EPS - External Power Source) stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II
- Pobór prądu: 0,42A
- Moc zasilacza: 42W
- Napięcie wyjściowe:
- 11V÷13,8V DC – praca buforowa
- 10V÷13,8V DC – praca bateryjna
- Prąd wyjściowy:
- dla stopnia 1, 2:
- Io=1,4A + 0,9A prąd ładowania akumulatora
- dla ogólnego zastosowania:
- Io = 3A (bez akumulatora)
- Io = 2,6A + 0,4A prąd ładowania akumulatora
- Io = 2,1A + 0,9A prąd ładowania akumulatora
- Io = 3A (bez akumulatora)
- dla stopnia 1, 2:
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 11,0 V ÷ 14,5 V DC
- Napięcie tętnienia: 20mV p-p max.
- Prąd ładowania akumulatora: 0,4A/0,9A przełączany zworką
- Zabezpieczenie: OLP, SCP, UVP, OVP
- Optyczna sygnalizacja pracy: Diody LED
- Wymiary: 230 x 300 x 92 [±2mm]
- Waga netto/brutto: 3,5/3,7 kg
- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V (SLA) max
- Wyjście techniczne: TAMPER

Specyfikacja techniczna:
| AWZ333 | |
|---|---|
| Ogólne | |
| Typ zasilacza | A (EPS - External Power Source) stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II |
| Zasilanie | 230V AC 50Hz (-15%/+10%) |
| Pobór prądu | 0,42A |
| Moc zasilacza | 42W |
| Napięcie wyjściowe | 11V÷13,8V DC – praca buforowa 10V÷13,8V DC – praca bateryjna |
| Prąd wyjściowy | dla stopnia 1, 2: Io=1,4A + 0,9A prąd ładowania akumulatora dla ogólnego zastosowania: Io = 3A (bez akumulatora) Io = 2,6A + 0,4A prąd ładowania akumulatora Io = 2,1A + 0,9A prąd ładowania akumulatora |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 11V ÷ 14,5V DC |
| Napięcie tętnienia | 20mV p-p max. |
| Prąd ładowania akumulatora | 0,4A/0,9A przełączany zworką |
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | 200% ÷ 250% mocy zasilacza - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | 110% ÷ 150% (@ 25ºC ÷ 65ºC) mocy zasilacza - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC) |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP |
U>16,5 V odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie U> 14,5 V sygnalizacja awarii |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | F5A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<10V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza | Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) |
|
Wyjścia techniczne:
|
- typu OC: 50mA max.
|
| Sygnalizacja optyczna | Diody LED: stan zasilania AC/DC, awaria |
| Sygnalizacja akustyczna | Sygnalizator piezoelektryczny 75dB/0,3m, załączany zworką |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa, temperatura: -10oC÷40oC |
| Obudowa |
Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003 |
| Miejsce na akumulator | 17Ah/12V (SLA) max. 180x165x85mm (WxHxD) max |
| Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła) |
| Uwagi |
Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |
| Wymiary | W=230 H=300 D+D1=92 + 8 [+/- 2mm] W1=235 H1=305 [+/- 2mm] |
| Waga netto/brutto | 3,5kg / 3,7kg |
Specyfikacja techniczna: AWZ333
| AWZ333 | |
|---|---|
| Ogólne | |
| Typ zasilacza | A (EPS - External Power Source) stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II |
| Zasilanie | 230V AC 50Hz (-15%/+10%) |
| Pobór prądu | 0,42A |
| Moc zasilacza | 42W |
| Napięcie wyjściowe | 11V÷13,8V DC – praca buforowa 10V÷13,8V DC – praca bateryjna |
| Prąd wyjściowy | dla stopnia 1, 2: Io=1,4A + 0,9A prąd ładowania akumulatora dla ogólnego zastosowania: Io = 3A (bez akumulatora) Io = 2,6A + 0,4A prąd ładowania akumulatora Io = 2,1A + 0,9A prąd ładowania akumulatora |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 11V ÷ 14,5V DC |
| Napięcie tętnienia | 20mV p-p max. |
| Prąd ładowania akumulatora | 0,4A/0,9A przełączany zworką |
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | 200% ÷ 250% mocy zasilacza - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | 110% ÷ 150% (@ 25ºC ÷ 65ºC) mocy zasilacza - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC) |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP |
U>16,5 V odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie U> 14,5 V sygnalizacja awarii |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | F5A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<10V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza | Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) |
|
Wyjścia techniczne:
|
- typu OC: 50mA max.
|
| Sygnalizacja optyczna | Diody LED: stan zasilania AC/DC, awaria |
| Sygnalizacja akustyczna | Sygnalizator piezoelektryczny 75dB/0,3m, załączany zworką |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa, temperatura: -10oC÷40oC |
| Obudowa |
Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003 |
| Miejsce na akumulator | 17Ah/12V (SLA) max. 180x165x85mm (WxHxD) max |
| Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła) |
| Uwagi |
Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |
| Wymiary | W=230 H=300 D+D1=92 + 8 [+/- 2mm] W1=235 H1=305 [+/- 2mm] |
| Waga netto/brutto | 3,5kg / 3,7kg |